登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:说说之前设备遇到的问题(11)

点击:589 回复:9

这一小批8台设备调试的差不多了,剩下最后两台,今天通电调试的时候一台设备上的光栅又不亮了,前几台的时候光栅老是接错线,所以这次就先排插线,看了一下对接处的线没错,光栅到中继的线也都是通的,光栅红灯,绿灯都有亮的(全部绿灯正常),于是就想是不是光栅坏了,把插拔接头的线拆下来,换到隔壁设备上,隔壁设备可以正常使用,于是确定不是接线问题,就想着光栅坏了。于是把这对光栅给拆下来,然后摆在一起,发现又可以使用了,原来是没对准位置,然后就重新锁上去,对好位置,可以正常使用了
15-08-12 14:12
看样子,属于装配的问题。
15-08-12 14:25
稍微装的斜了一点,做了8套设备16对光栅,就最后这一套出了这种问题表情
15-08-12 14:26
装配没有统一工艺吗?
15-08-12 14:30
固定光栅的铁块是开的有槽,可以微调的
15-08-12 14:32
感觉楼主所在的公司不像是正规的成套设备制造商表情
好像是客户定制什么就给做什么表情
15-08-12 14:36
非标设备不就是客户要求怎样就怎样做吗
15-08-12 14:51
类似的问题经常碰到,以前员工干活时碰到了光栅发射、接收柱,机器就保护了,有时候费好多周折,现在都有经验了,拧一下就好了。
15-08-13 14:27
装配工不够细心,是不是待遇不好?
15-08-13 14:35
没有吧,这两个月忙,他们加班多,上次我看了下,加上加班快赶上我的工资了表情
15-08-13 14:59

工控新闻

更多新闻资讯