登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相四线漏电开关老是跳

点击:2802 回复:39

零线共地后就不要使用漏电开关了,三相不平衡后零线对地电流就会加大,你零线共地后电流接入大地漏电开关误以为是有漏电电流所以跳闸,漏电和接地属同一类保护一般不建议两者混合使用尤其是在工业用电现场。
最后修改:2015/8/14 9:01:01
15-08-14 09:00

引用 高雅的雅 在 2015/8/12 9:46:45 发言【内容省略】

可以用30MA 以上的。
15-08-14 10:06

引用 1515085365 在 2015/8/11 8:11:22 发言【内容省略】

一路一路查。隔离开一路一路查
15-08-14 10:08
实际上,人家说不一定都是天使,还有鸟人
我借用一下:搞设计的,不都是技术人员,还有癞蛤蟆
15-08-14 11:54
总开关不要采用漏保开关,分支回路加漏保开关,以便排除故障。线路设计不当。
15-08-15 14:36
初学者路过学习下~
15-08-15 15:17
换个漏保电流大的,300ma的看看,漏电电流小容易误动作,不过也有可能是零线接地,也会像个神经病一样,时跳时不跳,最好查一下看看哪个插板零线和地线接反了没有。
15-08-15 17:04
这种情况我碰到过,不过不知你的情况是否和我的相同,给你的建议,拆除漏电开关的出线后合闸如果还是不定时的跳闸,那就是电磁干扰的问题。排查故障的经过就不在这里啰嗦了,如果想探讨私聊吧。
15-08-28 23:35
超过开关设置的总漏电电流
15-09-01 09:41
零线绝缘不好
15-10-11 21:33

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯