登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求助(*@ο@*) 电脑与PLC进行DP通信

点击:2506 回复:9

想用电脑和PLC进行DP通信进行下载程序,不行哇,各位帮我看看可否,谢谢~\(≧▽≦)/~
硬件组态里面 类型选择POFIBUS,地址选2,传输率选1.5Mbps,工作模式为DP主站。
电脑这边:在S7里面点击选项-设置PG/PC接口-选择PC Adapter(PROFIBUS)<激活> 的属性-站参数里面地址填0-网络参数里面传输率选1.5Mbps,最高战地址126,配置文件选DP-本地连接里选择连接到COM2,传输率19200
就进行以上设置,进行下载时会显示:在线:编程设置/pc的本地MPI地址比最高节点地址高,或设置了错误的传输率或中断。
我试过用PMI下载是成功的。你们觉得是为哈呢,谢谢啦
15-08-06 15:17

引用 a_shui 在 2015/8/6 15:17:55 发言【内容省略】

传输率应该选1.5Mbps,而不是19200
15-08-06 15:23
那个是本地连接的传输速率,只有19200和38400两个可以选择表情
15-08-06 15:49

引用 a_shui 在 2015/8/6 15:49:48 发言【内容省略】

你是用PC/MPI下载线吗,那根线不能走DP的
15-08-06 15:55
是跟MPI下载时用的同一根线,但是适配器上连PLC的那一端写着MPI/DP啊?
15-08-06 16:03

引用 a_shui 在 2015/8/6 16:03:46 发言【内容省略】

那你把DP网络改成19200或38400试试
15-08-06 16:12
还是不行/(ㄒoㄒ)/~~
15-08-06 16:19
表情大侠 我把PG/PC和硬件组态里面的传输速率都改成187.5Kbps之后就可以了、、、、、表情为什么为什么为什么 我看资料都是说DP通信要改成1.5Mkps啊,那我改成187.5Kbps之后,这个口能连西门子的变频器吗?(只有这一个MPI/DP复用的DP口,所以想下载程序之后拔掉下载线连变频器),还是大三学生刚开始学,问题多,大神见谅啊
15-08-06 18:43

引用 a_shui 在 2015/8/6 18:43:36 发言【内容省略】

dp网络通信速率不一样,肯定通信不上的啊,这个口可以连上西门子的变频器啊,
15-08-07 07:25
谢谢O(∩_∩)O
15-08-07 09:03

工控新闻

更多新闻资讯