登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:富士G11 上电显示ER2
点击:1147 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
446305749
现有富士G11 15KW变频器一台,上电显示ER2 面板所有按键失效,面板数码管显示ER2,液晶屏黑屏。 请教下,这是主板坏了吗
15-08-06 12:03
1楼
编辑
引用
管理
小贴片统计院
主板,替换试试吧。
15-09-26 13:42
2楼
编辑
引用
管理
caojun478
重新刷烧EEPROM (93LC66)试试
15-09-26 14:55
工控新闻
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
更多新闻资讯