登录
首页 PLC论坛 信捷XINJE
回帖 发帖
正文

主题:信捷XC3通信台达M变频器程序

点击:5564 回复:22

信捷的串口通信,俺也测试一下
15-08-07 13:22
关注中~学习中~~~
15-08-07 15:09

引用 YXBK 在 2015/8/7 12:02:32 发言【内容省略】

谢谢指导,今晚试试看
15-08-07 17:40

引用 YXBK 在 2015/8/7 12:02:32 发言【内容省略】

通讯口参数设置一致了,通讯口都是好的,程序也各种改变测试还是通讯不上
附件 IMG_20150807_221034_1438957717173.jpg
15-08-07 22:28
把P00改成03,就写   REGW  K1  H2001  K1000 K2  看看变频器频率会不会改变,程序中就只写这一条指令好了。
15-08-08 07:50

引用 LL6350 在 2015/8/7 22:28:17 发言【内容省略】

指令前面的接通条件用的什么
15-08-08 07:52

引用 YXBK 在 2015/8/8 7:52:38 发言【内容省略】

接通条件输入x1,和m0都试过,变频器各参数也设置了,都设置成由485通讯给定,
15-08-08 10:16

引用 YXBK 在 2015/8/8 7:52:38 发言【内容省略】

附件 IMG_20150807_221034_1438957717173.jpg
15-08-08 10:22

引用 LL6350 在 2015/8/8 10:16:54 发言【内容省略】

我的意思是这么多的通讯指令是不能同时导通的,先不要写这么多,就写一条指令看看
15-08-08 10:27

引用 YXBK 在 2015/8/8 10:27:54 发言【内容省略】

试了,单独正转,反转,单独的指令编程,
15-08-08 12:08

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯