主题:求高手指点

点击:481 回复:7

STEP7200编程时遇到这样的情况,想把V0.5和V0.4这两行指令一直向上移动,不知该怎么操作,求高手指点!谢谢!!
附件 QQ截图20150803200946.jpg
15-08-03 20:11
不好意思,写错了,是“一起向上移动”,不是“一直向上移动”表情
15-08-03 20:15
1、剪切,粘帖。
2、选中指令拖动。
没法像欧姆龙那样整条拖动,因为这是西门子。
15-08-03 20:26
直接编译程序就可以了。
Good Luck~
15-08-03 20:58
如果数据的传输顺序不影响工艺或者说动作要求,可不予理会。
直接编译下载。
15-08-03 21:06
你这个应该是编程的时候多了一行,这种情况你直接编译下程序,会自动向上移动的。
15-08-04 11:21
顶起,需要安川伺服电机的可以找我···价格,服务都是一流。。。QQ 124151472
15-08-05 11:43
直接下载编译一下就可以了,再说多这一个空行也不影响其它的吧
15-08-05 16:43