主题:关于光耦332J问题
点击:1894 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
LIANGBO520
有哪位大侠知道光耦332j怎么屏蔽模块检测?需要短接哪?我想不接模块通电,可是不接模块通电就报sc(模块故障)谢谢…
15-08-02 11:56
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
14脚对16脚短接
15-08-02 13:46
2楼
编辑
引用
管理
LIANGBO520
14脚对16脚短接是屏蔽什么信号,这样的话是不是同样屏蔽了模块的检测?谢谢
15-08-02 18:30
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
屏蔽对IGBT的饱和压降检测,如果是上电报不一定会屏蔽Sc,但是如果是启动报SC一定可以屏蔽。
15-08-03 00:23
4楼
编辑
引用
管理
LIANGBO520
嗯,谢谢……我试试看
15-08-03 10:15