主题:欧瑞E1000变频器oE故障
点击:6150 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
誉强变频
请教欧瑞E1000,380V1.5Kw报OE故障.面板上显示直流监测电压700v左右.请高手指导是电路板哪的问题?
15-07-31 13:35
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
顺着母线电压检测查,(有几个几百K的电阻串联的地方)
15-07-31 17:46
2楼
编辑
引用
管理
453414193
当然是直流母线电压检测电路,应该在电源板上。