登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:FX2N-10PG问题
点击:506 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
jumpingqq
第一次用FX2N-10PG,我在监控的时候,读取28号参数状态,FORM K0 K28 D428 K1这个指令,在JOG+的时候,D428=10,JOG_的时候D428=12,归零的时候D428=4,碰到原点开关后D428=9.请问下这些数字怎么和28号参数里面的b0-b15对应起来的?望大家指教下,谢谢。
15-07-29 12:38
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
JOG+ D428=10 二进制 就是1010,b3=1,b2=0,b1=1,b0=0
JOG- D428=12 二进制 就是1100,b3=1,b2=1,b1=0,b0=0
………………
15-07-29 13:11
2楼
编辑
引用
管理
jumpingqq
谢谢,那如果我想用一些中间继电器来分别表示这些状态,需要怎么做?比如说,当原点回归完成后,我需要把d428里面的数据,b15-b0分别用中间继电器表示出来,哪些置1,哪些是0。
15-07-29 13:43
3楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
jumpingqq
在 2015/7/29 13:43:58 发言
【内容省略】
MOV D428 K4M0
15-07-29 15:33
4楼
编辑
引用
管理
jumpingqq
是这样的,谢谢你的回复.
15-07-29 17:19