请教如何将别的S7-200的485通讯子程序复制过来。即复制网络1和网络2,和对应的子程序。用到另一个程序中。
附件 Capture_3.jpg
附件 Capture1.jpg
附件 Capture_2.jpg
15-07-28 14:06
按shift键点左边网络1和2左侧母线那选中两个网络,右击复制就好了。
15-07-28 15:28
这个要有库的,没有库貌似生成不了这个东东
15-07-28 15:39
先添加通讯库
15-07-28 15:43
网络复制过去了,子程序不知道如何复制?
15-07-28 16:12
添加通讯库,不让改数据
附件 Capture_4.jpg
15-07-28 16:19

附件 1.jpg
下载库文件,解压后安装。会在编程软件里看到这个。
然后调用你需要的通讯指令,接着会自动生成一个加密的通讯子程序,然后参数照抄就行。记得“分配存储区“
“原程序里的通讯子程序是复制不过来的”
最后修改:2015/7/29 11:36:30
15-07-28 16:42
去管网下载这个文件
附件 3.jpg
仔细看下蓝圈里MODBUS 的使用方法及怎么分配存储区。
附件 2.jpg
15-07-28 16:48
直接把子程序  复制到新的项目 不行么
15-07-28 17:21
谢谢帮助。就是要知道这些