主题:变频器输出电压不平衡的问题
点击:5188 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
ity102
用的就是V/F模式
15-07-29 12:23
11楼
编辑
引用
管理
R_R我系星星
你是怎么推断出V相上桥不行的。如果推断正确为什么要带电机,带电机正常是不是推断有误?
15-07-29 13:07
12楼
编辑
引用
管理
sunxp166
一般变频器要比电机大一档,断开测量的话我记着好像也测过,确实电压不平衡
15-07-29 18:06
13楼
编辑
引用
管理
weixiu123
小带大没试过
15-07-29 18:26
14楼
编辑
引用
管理
ity102
V相上桥有问题我是这样推断出来的:用直流档,红表笔在U时,测得UV为-23V,UW为0V;当红表笔在V时,测得UV为23V,VW为23V;当红表笔在W相时,UW为表0V,VW为-23V。
知道不平衡还带电机,是因为我不知道怎么解决这个问题,想上电看一下情况怎么样
15-07-29 21:32
15楼
编辑
引用
管理
ity102
我觉得空载情况下,3.7KW是肯定没问题的。今天我也拿了新机试了,都有这个情况
15-07-29 21:36
16楼
编辑
引用
管理
R_R我系星星
引用
ity102
在 2015/7/29 21:32:39 发言
【内容省略】
应该不是你这样测的吧 ,PN端分别对UVW测直流,这个是测输出电压。至于某一相有问题应该在电路板上具体检测出来的。
15-07-30 14:09