登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:说说之前设备遇到的问题(8)

点击:837 回复:15

今天调试安川伺服的时候出现的问题,设备用了三个伺服,使能端并接在了一起,设置好参数重新上电,输入程序后,伺服显示参数没变化,没跳到run模式,程序是plc上电伺服就使能,排查,plc使能端有输出,指示灯亮,测量电压也有24V,测量伺服输入电压也有24v,这就纳闷了。然后就把伺服的线剥开了一个开始对照,发现24V电压的正负接反了,后来更换了24V进线端的正负极,再通电,问题解除了。当时没注意,装配人员焊线的时候把24V引出来的线用蓝色线焊,0V引出来的线用棕色线焊,结果接的时候他又不注意。。。
15-07-27 18:21
这种人为的故障往往最难查啊,楼主还是挺细心的……
15-07-27 18:56
哈哈,这个问题,有点低级,但是不小心会常有的情况
15-07-27 19:01
扣他钱
15-07-27 20:00
呵呵,接线的可能是个新手吧,给他图纸看有点地方他还不懂,要指导他一下,不过态度蛮好的,还不错
15-07-27 23:24
等他学会了你就有得受了。
15-07-28 04:59
所以说干什么事,都要仔细。
15-07-28 06:11
通常,电源的接线,需重点排查。
15-07-28 06:14
接完线校一下就不会出这问题了。
15-07-28 08:12
这个伺服的线怎么校验,只知道引出的两根线是24V的,谁会想到他把方向搞反了,而且引出的时候棕色的0V,蓝色引得24V,不注意的话是会犯错误的
15-07-28 08:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯