主题:压力变送器输出4-20mA信号能同时接显示仪表+变频器吗
点击:4413 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
juleo
如果不带显示仪表,那么这个问题很显然。
但加了个显示仪表也是靠4-20mA信号驱动的。
无论串联还是并联,感觉都会影响到给变频器信号的稳定性及准确性。
我是相对了还是说哪里没想到?
压力变送器只有一组4-20mA输出接线端子
最后修改:
2015/7/26 22:04:15
15-07-26 22:03
1楼
编辑
引用
管理
1989460116
你的仪表显示什么。
15-07-26 22:10
2楼
编辑
引用
管理
juleo
显示压力值
15-07-26 22:54
3楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
:加个一变二的安全栅,稳定、安全、抗干扰,而且维护方便
15-07-27 02:01
4楼
编辑
引用
管理
1989460116
用温控表改输入为4~20mA,温控表输出4~20mA控制度频运行频率。
15-07-27 03:12
5楼
编辑
引用
管理
648877055
最好加隔离栅
15-07-27 09:06
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加个一进二出的模拟信号隔离器;
15-07-27 09:40
7楼
编辑
引用
管理
你好00000
估计有影响的。
15-07-27 11:18
8楼
编辑
引用
管理
fu123323995
-进二出的隔离栅安全可靠
15-07-27 14:36
9楼
编辑
引用
管理
hmy12138
隔离器啊