主题:新手请教,变频器在加速过程中出规过压报警
点击:3152 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
m13318185930
今天碰到一个问题.一个变频器在加速过程中出规过压报警,复位之后启动几次都报同样过压,把加减速时间加多长都一样。后来把电机线拆开。再给开机信号,变频嚣又能正常输出电压,再接上电机线又是报警,后来只好换上备用变频,请教前辈:那个变频应该从哪里入手查起,多谢赐教!
最后修改:
2015/7/23 11:47:17
15-07-22 22:21
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是什么牌子的呀?
15-07-23 08:10
2楼
编辑
引用
管理
m13318185930
是宇顺控牌子深圳产,很少见过,现在网上查不到具体电话和他址
15-07-23 08:43
3楼
编辑
引用
管理
luelyzeng
接地有没有做好???
15-07-23 09:59
4楼
编辑
引用
管理
m13318185930
换上备用变频上去,运行几天都无事,模块是富士的带电流电压检测一体的
15-07-23 10:32
5楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
检查一下变频器
15-07-23 11:02
6楼
编辑
引用
管理
余华兵
加速中过压还真没怎么见过!! 电压检测回路肯定是没问题的,还是得检查驱动部分。
15-07-23 11:56
7楼
编辑
引用
管理
m13318185930
是也加速过压,我也觉得奇怪,应该怎样检查驱动部分呢,从哪里入手更请赐教,下胜感激
15-07-23 13:09
8楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
百思不得其解。。。
15-07-23 15:29
9楼
编辑
引用
管理
QG2687016941
建议楼主检查一下开关电源各路供电是否稳定,特别是主板5V(或3.3V及1.8V)。我遇到过类似情况,恒速过压报警。是5V供电漂移造成的。