主题:视频监控传输问题。
点击:979 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
戈壁滩
有哪位师傅做过视频监控的给指导一下,我单位要做监控,监控室到摄像头距离有300多米,不想用光纤,本着节约的目的想用网线,可是查网上有说可以用的,有说不行的,纠结,就想请教一下各位老师。用超五类网线加信号传输器。可以传这么远吗。
15-07-22 22:09
1楼
编辑
引用
管理
929262308
据我所知综合缆只能传送150米,你提的问题好像工作不了。
15-07-22 22:34
2楼
编辑
引用
管理
329345277
网线300米有点危险,那么远的距离估计还不如同轴电缆的效果呢。而且画面很容易花
15-07-22 23:03
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
考慮一下無線網橋吧
15-07-23 06:17
4楼
编辑
引用
管理
osp321
太远了 网线不稳定
距离远的就用光纤 无线更贵
最后修改:
2015/7/23 7:06:21
15-07-23 07:05
5楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
用同轴视频线加中放更好。
15-07-23 08:19
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
300米,不用想了,丢包绝对严重,如果不懂什么叫网络丢包,请度娘。
呵呵,一分钱一分货,还不舍的装光纤?好吧,那么楼主就准备好3台交换机,每100米装一台做信号中继放大,但是我不敢保证有效果或者绝对能够解决问题,到时候楼主购买了交换机却不能解决问题,来找我要我赔钱就麻烦了。
15-07-23 10:15
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这种常规的就采用同轴+中继是可以解决的!
15-07-23 10:46
8楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
太远了,不实际
15-07-23 11:16
9楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
超五类传不了这么远 即使你用6类工程线也不行 在中间120米的地方加个好点的交换机差不多,推荐你用皮线光纤、成本和网线差不了太多、用单模单纤收发器
15-07-23 14:45