10楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
恩,谢谢,改良型和标准型的接线不同之处在于改良型输出端口的24V+和24V-也要电源供电,输出口100.00下面的两个com-都要和0V接线,端口才能工作
15-07-23 13:42
11楼
编辑
引用
管理
luelyzeng
对头
15-07-23 13:47
12楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
参考的标准型接线手册,改良型的没有多出来地方的接线图,所以问了供应商才解决问题的
15-07-23 14:56
13楼
编辑
引用
管理
lqc2856
学习了
15-07-23 19:47
14楼
编辑
引用
管理
twtynijj
欧姆龙 监视下脉冲输出 正常不 接线
15-07-23 23:02