主题:【话题】不用PLC设计双电机交替运行电路(20150722)

点击:2492 回复:51

今天一个老工程师说让我设计一个电路,一看很简单,但说了不能用PLC。想了半天还有没有特别好的方案
先说下要求如下:
水箱自动不谁控制系统
要求
1.有高低水位自动报警。
2.水位自动控制。
3.两台泵,其中一台泵发生故障不能运行,另外一台泵能自动投入。
4.水泵赢交替运行。
5.有手动、停、自动选择功能。
6.有短路和过载保护。
7.水泵运行、停止、高水位和低水位有指示灯。
水位用液位开关传递信号。
我自己画的不合格就不给大家误导了。
最后修改:2015/7/23 9:00:52
15-07-20 22:52
先用PLC软件写出梯型图,看看该用多少器件,中继需要多少组触点。再然后确认能不能接线啰。个人认为这一方法比较捷径。
15-07-20 23:11
没这么试。不应该梯形图是后出来的吗
15-07-20 23:38
仔细 想想 应该是可以实现的  中间的第四条是什么意思  交替运行?
15-07-21 00:04
应该能实现的。
15-07-21 07:07
硬件是可以实现的
15-07-21 07:33
公司的给水系统不都是这样做的吗,一用一备加水位控制及指示,故障切换备用的主要是利用热继的动闭触点实现
当然也可以加手/自切换,也可以切换A用B备或B用A备
15-07-21 08:02
节约成本?用几个接触器后加起来成来也可以买个PLC.10点的就够用了。
15-07-21 08:05
是呀,不让用PLC,可以用LOGO!,最便宜的LOGO!几百元就可以了。也没问题。另外,国产PLC不过100上下,也可以考虑。总之,智能控制的结构还是当前的主流呀。纯硬件未必可靠性高于智能系统。
15-07-21 08:25
你应该把电机的型号说一下。看看是否用到软起动或是变频器吗?
15-07-21 08:31