各位:
 早上好,我现在需要拖动一些三相电机,我打算使用YJV电缆,比如YJV3*4+1,即3根火线(红黄绿),1根地线(黄绿)。
 但现在市场上卖的电缆4芯线的是没有地线的,只有零线(蓝色),如果要地线的话则要5芯电缆才有,或者需要特别订做,用5芯线和订做的话价格就高了。
 商家建议我用蓝色零线作地线用,但我这是给别人做工程的,所以想按规范黄绿地线接电机的地。
请问大家电机拖动是用什么电缆的?我这样情况怎么处理比较好?
15-07-18 09:06
VVR的就行呀~!
15-07-18 09:22
VVR我查看了一下,好像是四芯线的只有红\黄\绿\蓝,而没有红\黄\绿\黄绿.
这样是不是也要买五芯线才有黄绿线阿?
请问你平时也是用蓝色代替黄绿线的吗?
15-07-18 09:36
按“GB/T 6995.5-2008 电力电缆绝缘线芯识别标志”,4芯电缆:黄、绿、红、蓝;蓝色用于中性线芯。
据此,则似乎不宜用蓝色线作为PE线。
15-07-18 09:49
是阿,那我只能买五芯线了,但五芯线要贵很多,请问版主大人,你们是如何处理这问题的?
15-07-18 10:30
没遇到这问题;我这里供电系统是TN-S,供电电缆是用的5芯。
而到电动机的线,通常会采用单线;倘若使用电缆,则亦会采用5芯(距离不长)。
15-07-18 10:35
蓝线做地线、我见到的都是这么做的,有时死守标准到最后反而不标准了
15-07-18 12:40
回复6楼:要看验收要求吧。
还有,楼主是给别人做工程;或者,可查查有关验收规范,与对方商议等。
施工时,考虑今后的维护等,是正确的。
15-07-18 13:10
如果零线闲置不用,可以当地线用啊。
15-07-18 13:44
我们用的 都是yjv
15-07-18 14:52