主题:请教一个富士变频器的设置问题
点击:533 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
guest4351
请问富士变频器设置当中的电子热继电器动作值,也就是OL设定值该如何设定呢?有什么统一的标准吗?设定为电动机额定电流的多少合适?另外,紧跟着还有热常数怎么设?哪位老师给解答一下吧?我们考试题有一项就是变频器过载保护设置。谢谢解答。
15-07-15 22:59
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
一般设1.05倍吧
15-07-15 23:36
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
学习了呀。