主题:请教关于自动化系统中安全门的设计

点击:1647 回复:23

范围真大啊!能不能给我分享一份你们做过的项目的电气图纸啊、我没做过想学习学习!
15-07-15 10:54
可以提供安全门的图纸。
维护门关闭确认信息、急停信号、维护门关闭信息都要用双通道信号。
附件 MD.jpg
15-07-15 11:05
能加一下你的QQ吗?
15-07-15 11:35
公司网络不能上QQ,很多限制的~~
15-07-15 11:59
大公司好严格啊!大神给我发份图纸学习学习吧!
15-07-15 13:14
为什么要用双通道啊?两路都给到PLC里面吗?程序怎么处理这两路啊?
15-08-03 10:06
双通道是为了符合安全规定。国标对安全做了描述,任何一部件的单一故障不能导致安全功能的丧失。
急停与确定安全门锁定的双通道信号接到安全继电器。
请求开门的双通道信号,一路接入到PLC的输入点,一路接到安全继电器。
15-08-05 11:13
表情
15-08-05 11:58
谢谢你对我的帮助,能交个朋友吗?我想多向你学习学习!
15-08-05 15:13
微信Q191919Q