主题:求助三菱FX3GA和FX2N-4AD FX4AD-TC 链接问题
点击:955 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
hanyongmin
读不出来数据。只有POWER灯亮,24V和A/D灯不亮。24V已经接上
15-07-12 15:17
1楼
编辑
引用
管理
305456779
没有用到的通道要短接
15-07-12 15:22
2楼
编辑
引用
管理
hanyongmin
没有用到的通道都要短接吗
15-07-12 17:10
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
西门子的要短接,三菱的好像没有这个要求
15-07-13 13:55
4楼
编辑
引用
管理
QianRuson
24V是否正常供电?