主题:三相220v电机,三角形接法。

点击:1445 回复:14

若改为星形接法,是不是接三相380v电压?电机改星形,应该是降压启动,低于三相220v电压。。。。有点糊了。。。。。
15-07-10 21:21
应当是这样的吧,~380V星形接法时,每相绕组上的电压是~220V。
15-07-10 21:48
是的,每组绕组确实是220v
15-07-10 21:50
应当是这样的,保证每相绕组电压不变啊。
15-07-10 21:54
星型接法时,线电压等于根号3倍相电压。
15-07-10 22:15
小功率的改星形接法可以接380v直接启动。
15-07-10 22:41
接线盒的盖上标得很清楚了
15-07-10 23:06
自己就说对了
15-07-11 05:38
三角接法220运行,星形380运行,星形接法接380不存在降压运行,指示全压启动。
15-07-11 08:13
接成星形接法通三相220V电源,绕组实际工作电压127V!
15-07-11 08:34