触摸屏系统已改成三菱的了,但无法成功连接,请各位师傅指教。
15-07-10 15:40
屏型号?用什么电缆通讯的?
最后修改:2015/7/10 17:16:11
15-07-10 17:15
NT631C-ST153B-EV3.电缆是淘宝买的NT-FX.
15-07-10 18:12
这样的用法比较少见
正常来说,连线 通讯对了应该没有别的了
15-07-10 19:31
这个屏是在淘汰的设备上拆下来打算再利用的,原来是跟欧姆龙PLC一齐用的。但是它也支持三菱系列的PLC。
15-07-10 19:50
有写相应程序下载到屏里吧?
15-07-10 20:23
下载了,准备另买一条线再试。
15-07-10 20:44
各位师傅,如果自制电缆从屏的端子连到plc的RS422端口上,电缆应该怎样制作?
15-07-10 21:29
呵呵;这款大多都是连OMRON的PLC的;
连三菱你要重新安装NT的系统,另外这种连三菱的电缆用的非常的少,你淘来的不一定是能用的;
15-07-11 10:58
422通讯
5条线 正常的
15-07-11 11:01