主题:害惨了

点击:1856 回复:36

各个模块的信号还是分开的好!
15-07-08 17:33
他不用修啊
15-07-08 17:44
  国内一些小厂或是一些新手上来都是不规范设计的,想到哪就做到哪的!习惯就好 !
15-07-08 18:43
3楼可能说到了其中的一个方面;觉得4楼、15楼等说的有理。
15-07-08 19:50
我们各分路有保险
15-07-08 20:24
很多设计人员是闭门造车
现场根本就不清楚
都是按照书上的理论知识来!
这样给我们后面维护的人是会带来很多问题!
15-07-08 20:26
前几天刚遇到,负载带不起来,连触摸屏都黑屏了。
15-07-08 21:34
西门子对类似的电源分配还专门有模块的,订货号:6EP1961-2BA00,4路10A。
15-07-09 11:52
这个还用设计院设计
控制柜而已
正常都是自动化公司或者工厂自己搞的
15-07-09 13:10
一般的设计都有考虑不周的情况,这点我深有体会。检查和维修时感觉很痛苦,有时是很愤怒。
15-07-09 13:41