主题:跪求各路大仙求诊

点击:1892 回复:35

现有一台空压机,上电后变频器就报警。
变频器是SINEE(正弦变频器)
故障状态说明:
上电后报警代码50C,后来把变频器的启动时间加长后报警SC。
自己查找原因和确认过的操作:
1)37kw的电机确认过是好的,用摇表摇过,对地电阻200兆欧姆和3相电阻平衡。
2)带37kw的电机启动,不带负责,上电2秒后报警。
3)接一个小功率的水泵,变频器能正常启动。
4)变频器空载输出端悬空,变频器能正常启动。
5)拆掉变频器的接地线,上电2秒后报警。
15-07-06 17:29
变频好就是马达有问题,3相电阻平不平衡是测不到吧
最后修改:2015/7/6 20:18:55
15-07-06 20:17
如果变频器能接小电机运行正常,接大电机就报错那就检查大电机了。
15-07-06 20:20
看楼主的检测是无法知道电机是否有问题的,有很多故障是这样测不出来的,最好有条件的话另接一个37KW的电机试一下,确定是电机还是变频器的问题。
15-07-06 20:44
楼主检查过电缆没有??
15-07-06 21:03
不带负载测变频器三相输出是否平衡,用工频直接带电机运行测三相电流是否平衡。上电就报警变频器坏的可能性大。
15-07-06 21:06
用万用表200欧测量,理论上电阻平衡,实际测量的得到三相都是31欧姆。
15-07-07 08:22
检测过电机了,对地都是好的,三相电阻平衡。
15-07-07 08:26
在此请教一下师傅,平时是如何检测电动机的好坏?
条件不太允许,这个做法也比较极端了吧,不大可能每次都这么多做。
15-07-07 08:30
线路检测过的,线路上有短路,万用表一量就应该发现了。
15-07-07 08:32