登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这么改有问题吗?

点击:1068 回复:16

引用 kdrjl 在 2015/7/2 16:56:18 发言【内容省略】

你没看明白,只有4根线到设备, 地线是到了开关箱的,只要换接就行了, 我打开开关箱检查了,其实原来接的是地线, 但是设备做零线用了,所以那里没改,只改了设备。
那个接220V的本来是接电源的,改用来接负载,从来没这么用过,所以自己也没把握。
15-07-02 17:31
哦,只要有地线就行,把零线和地线分开走。
15-07-02 19:22
每问题的,零线不用,接上地线不就好了.
15-07-02 19:43
好的!聪明
15-07-02 22:09
我想问下你为什么不把接触器换成36V得算了,,
15-07-02 23:03

引用 471590275 在 2015/7/2 23:03:50 发言【内容省略】

不如改380V省事, 好买一些,36V是非常用的接触器,附近没得买。
15-07-03 08:32
不但没问题,实际更安全,前提是变压器加保险管。
15-07-03 11:49