主题:交流接触器引起的火灾
点击:2635 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
乡下火车
电器就换了一个交流接触器,那个热继电器还是我后来加上去的,控制电机不能没热保啊.
15-07-05 20:48
21楼
编辑
引用
管理
weixiu123
接线有点贵啊
15-07-05 20:51
22楼
编辑
引用
管理
15075600731
请教:右边挨着线槽从上到下那一排接三根线的是什么呀?
15-07-05 21:58
23楼
编辑
引用
管理
华星电仪
接触器烧了,一般有几种原因:1、触头过热或灼伤,多是因接线松动造成,还有触头弹簧压力不够引起的发热;2、
线圈电压不对也会烧;3、还有的是铁芯卡住或有异物使铁艺吸合不到位也会产生热量
15-07-06 08:31
24楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
5000啊 光是接线吗
15-07-06 11:27
25楼
管理
HBS168
该帖内容不符合相关规定!
15-07-06 16:11
26楼
编辑
引用
管理
yjk2289
确实有点贵
15-09-23 11:17
27楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
光接线就花这么多钱,详情是什么样子呢?
15-09-23 18:55