主题:怎样能看出PLC和变频器的通信方式?
点击:1583 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
lau718
请问各位高手,PLC是西门子S7300,变频器是施耐德ATV71.西门子模拟量输出接到变频器的AI+和AI-,除此外就是电源线和逻辑输入线,请问这是什么通信方式呢?
15-07-01 15:31
1楼
编辑
引用
管理
wuyang750
西门子模拟量输出接到变频器的AI+和AI-
这个就是模拟量控制转速 开关量控制启停了
通讯的话一般都是485 看变频器485接线端有没有接线 没有接线就不是通讯形式
15-07-01 15:35
2楼
编辑
引用
管理
坏男孩
0-10V 或4-20MA
15-07-01 15:57
3楼
编辑
引用
管理
WANGSHIXIA
模拟量控制信号AI+AI-,由西门子PLC发出,直接控制变频器转速,不牵扯通信问题。
15-07-01 16:31
4楼
编辑
引用
管理
lau718
没有其他通信电缆接到变频器上了,变频器的通讯端口是空着的。请问那可以肯定是没有通信形式了吗?
15-07-01 17:08
5楼
编辑
引用
管理
wang4370
变频器端口空着就没有通讯什么事儿了,PLC只是给变频器模拟信号以控制转速,可以看成外接一个电位器之类的。
15-07-01 20:05
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这叫做“端子通讯”。传统的模拟量和开关量控制如果也叫通讯的话,一般就叫模拟通讯,由于走的是端子连接,所以就俗称端子通讯了。
15-07-01 20:16
7楼
编辑
引用
管理
zjx559
一楼的模拟量正解。
15-07-01 21:20
8楼
编辑
引用
管理
lau718
谢谢各位大师。追问这种端子直接传递信号,也要在PLC里设置主从站对吗?谢谢。
15-07-01 22:38
9楼
编辑
引用
管理
329345277
都接模拟量了,那不就是点对点的了没啥通讯了
最后修改:
2015/7/2 8:05:26
15-07-01 23:23