登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:威纶触摸屏宏指令

点击:776 回复:2

最近在做一个触摸屏直接通过MODBUS控制变频器频率的程序,通过宏指令把实际的工程值转换成变频器的频率,比如线速度10M/S转换成50HZ,下面是宏指令,在触摸屏上设置3个数值元件,地址分别是LW0,LW1,LW2,LW2对应的数值元件用来显示计算结果,请问怎么把计算的结果写入变频器,变频器主频率给定的地址是0x6203,谢谢。
macro_command main()
short a[3]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
a[2]=a[0]*a[1]
SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
end macro_command
最后修改:2015/6/28 21:11:54
15-06-28 21:10
表情
15-06-30 12:11
把最下面放上地址,网上有实例
15-11-15 17:52

工控新闻