主题:ABB800机器 37KW通电显示PPCCLINK,5210通讯故障怎样解决,已换小板,
点击:3307 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
更换通信小板还是不行,检查变频排线无问题,这样该如何解决。
15-06-28 18:24
1楼
编辑
引用
管理
471590275
我们也有一个,,送修了
15-06-28 21:12
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
光纤线呢?还有主板的通讯口,可能供电有问题也会。
15-06-29 09:20
3楼
编辑
引用
管理
weifangsong2
5V异常也会出现
15-06-30 08:55
4楼
编辑
引用
管理
1053287355
放了2天,把小板上回去居然好了
15-07-01 14:47