主题:干扰问题
点击:533 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
15065909551
我在自动控制通过PLC控制变频器收到干扰程序出现通讯失败变频器离与PLC有10 多米远手动试使用电脑也显示通讯失败请求各位给出个主意?
15-06-28 14:51
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
加装屏蔽,接地,磁环等措施
15-06-28 15:38
2楼
编辑
引用
管理
1486668372
这么远 还干扰 看看是不是外部走线在一起了
15-06-28 18:48
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
首先,要检查一下,通讯的参考点位(信号的参考地)是不是和PLC外壳通了?变频器那边也测试一下,是不是与变频器的金属外壳通的?如果是,两边的外壳等电位做好了,通讯就会正常了。
15-06-28 20:14
4楼
编辑
引用
管理
329345277
确认下是否是真的干扰啊,你不开变频器能通讯上么
15-06-28 20:36
5楼
编辑
引用
管理
15065909551
4楼只要不接变频器下端电机线就没问题
15-06-29 20:01