主题:光栅尺的A、B相输出的问题
点击:1964 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
963959733
光栅尺的A、B相相差90°相位,PLC如何根据A、B相的输入区分正反方向的?
15-06-27 09:39
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
看A相比B相是提前90度还是滞后90度。
15-06-27 09:50
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
使用高速计数器,会自动分辨的
15-06-27 10:01
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果是接到PLC内,PLC会自动识别信号是A相在前90度还是在后90度,对应计数就是加或减;
15-06-27 10:20
4楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
根据超前滞后来得出是正反转
15-06-27 14:18