电机是315KW,额定559A,电流下限20%,电流上限120%
电机都可以正常启动,今天开机2个多小时(空机没有待料),不知情突然报故障,
报错为:Ie 极限值 超过/低于,
查看统计里面报警信息有权限,
有大侠遇到过次类型?
15-06-26 20:50
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主这IE设的多少?
15-06-26 22:41
2楼
编辑
引用
管理
坏男孩
楼主额定电流设的是多少啊
15-06-27 07:48
3楼
编辑
引用
管理
黄海洋
559A
15-06-27 08:02
4楼
编辑
引用
管理
黄海洋
559A
15-06-27 08:03