主题:315-2DP报警
点击:501 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
dongwuping73
我一台PLC主机是西门子315-2DP,用Profibus DP总线,主站s7-300,从站s7-200。我现在到从站的专用电缆不够长,我中间用普通RVV线接了。我现在主机SF灯报警长亮,BF灯闪烁报警。不知道和这个线是否有关系。这个设备我是搬迁过后出现这个故障的,不知道还有其他的问题会产生这个原因。另外请教程序重新下载应该怎么操作,谢谢。
15-06-25 17:03
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
从站EM277模块上面有报警吗
15-06-25 17:06
2楼
编辑
引用
管理
wuyang750
按你所说 应该是通讯故障 通讯线总长度多少
15-06-25 17:48
3楼
编辑
引用
管理
dongwuping73
引用
zrx517697809
在 2015/6/25 17:06:25 发言
【内容省略】
从站上也有报警
15-06-26 05:43
4楼
编辑
引用
管理
dongwuping73
引用
wuyang750
在 2015/6/25 17:48:25 发言
【内容省略】
不长,也就20几米吧
15-06-26 05:44
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
那就换成专用通讯线吧,西门子的对屏蔽要求很高,就是专用通讯线不按标准做有时也会报警。
15-06-26 08:06