登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:ABB调速器
点击:563 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
ABB DCS 400直流调速器励磁电流输出母线烧焦了一条,大家分析下什么原因引起的?
15-06-23 21:13
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
过大电流了,有短路。
15-06-23 22:37
2楼
编辑
引用
管理
lf2039952
这是励磁P端烧焦了,N端基本完好,会不会电机励磁对地了。
15-06-24 00:47
3楼
编辑
引用
管理
453414193
应该是过电流造成的!
15-06-24 08:07
4楼
编辑
引用
管理
lf2039952
P+ N的负载是励磁绕组,要是励磁电流大的话N端不可能完好,感觉P+对地还说的过去。
15-06-24 12:48
5楼
编辑
引用
管理
1264812649
打飞机的顺口溜能放得开了甲方 困了就的反馈你达克罗宁达克罗宁快递
15-06-24 12:58
6楼
编辑
引用
管理
lf2039952
去现场确认是P端对地。
15-06-25 20:15