一台磨粉机55KW的,现在老板想要用55KW的电机的电流来控制一台送料的小电机,比如:当55KW的电机电流是80A以下的时候小电机一直送料,当超过80A后小电机停止送料。
 刚刚想到一个方法,你们看行不行,在电机主回路中再接多一个热继电器(原本有一个),然后调节动作电流为80A,再用热继电器的触点控制小电机,但是问题来了,55KW电机Y-△降压启动,启动时间厂家设定50秒,启动电流达200A,热继电器都动作了(貌似动作后常开常闭触点和主回路都是断开的吧?还是只断开常来常闭触点?),然后等几分钟热继电器恢复用他的常闭触点就可以了?
 开始想的办法是这样的:用一个电流继电器来控制小电机,要可以调节电流的(但是主回路的电流几十A怕不行吧?),这种电路暂时还没用过,用数显控制器加互感器可以吗?(已经有一个电流互感器和数显的电流表了),大家有什么好办法啊!最好知道型号和接线图,现在老板说看下要买什么原件了。谢谢大家!
最后修改:2015/6/25 8:54:47
15-06-23 18:56
启动电路中不接热继电器,将其串联在运行电路中,电路就不画了,可参考Y/△启动电路图,网络上多的是。
15-06-23 19:21
装一个智能电流表:HB404
15-06-23 19:25
这样控制感觉不靠谱,电流80安培以上和电流80安培以下,在制造工艺上的区别是什么?
就是说,要用工艺来控制,而不是电气运行状态来控制,感觉这样稳妥一点。当电气控制系统出故障之后,不会波及其他相关设备的工艺动作。
最后修改:2015/6/23 20:10:05
15-06-23 20:08
智能电流表,可以设定到电流后输出动作功能的
15-06-23 20:19
想知道限制电机电流80A的依据或理由是什么
15-06-23 20:19
2楼的方法最好了
15-06-23 20:21

引用 cfg168 在 2015/6/23 20:08:24 发言【内容省略】

我想楼主的意思是电流小的时候磨机里的料少,小电机给料,电流到了一定值以后,把料断掉。
15-06-23 20:22
同意三楼的,用电流表控制小电机启停。老板的话还是要听的。
15-06-23 20:27
二楼的方案是正解。猜一猜你老板的思路,在制粉过程中为了保持粒度、温度符合产品质量,当80个电流以上就需要停止送料,待电流下降到80A以下时,再继续送料。