登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频器进线电源要不要加接触器

点击:9051 回复:29

根据实际情况,选配表情
15-06-22 15:26
一样呀,如果这种情况,接触器和自动开关一合,不也是就炸了吗?主电路有问题,不管上口有几个开关,只要都接通,同样会炸。反之如果知道了主电路有问题,不管上口有几个开关,只要断开一个,就ok了。不是吗?
15-06-22 17:39
表情浪费材料,多此一举,只要你不用太差劲的变频器就不会出现你说的问题了,变频器比接触器安全多了,你有心考虑这个还不如考虑一下电线载流够不,接线端子接得牢固不,那些电器质量行不
15-06-30 10:48
一般都没安装吧。
15-07-14 11:48

引用 xiaojun1860 在 2015/6/30 10:48:57 发言【内容省略】

加一个接触器,前面再装一个空开,岂不更好?
15-08-03 07:52
变频器手册里一般规定进线出线不能加接触器,防止接触器吸合不稳定,频繁通断烧毁变频器
15-08-03 18:39
早些人大多数用KM,现在大多数用QM。
15-08-06 17:51
我们公司在变频器进线端子处都加了接触器,我当时问我们老大说这个地方的接触器是不是没必要啊,他说这个是为了方便,一般断路器是不会去触动的,通常都是通过接触器来通断
15-08-11 11:31
一般都是断路器控制的,说明书上建议加装接触器,但是不能频繁启动!
15-08-13 22:08
从安全角度来看,装一个肯定比不装强,从成本考虑,没几个愿意装了。
15-08-14 08:55

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯