主题:变频器进线电源要不要加接触器
点击:9051 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
在一份图纸中我发现,断路器直接供电给了变频器,我想的是,如果变频器内部故障,送断路器时肯定发生弧光,造成人员伤害。因此,是不是变频器进线电源要加一个接触器,避免人员直接受伤害。先动断路器,在通过按钮送接触器,给变频器供电。
15-06-19 18:19
1楼
编辑
引用
管理
wuyang750
变频器安装手册上面是建议安装的 但是实际为了省钱没有几个厂家会装
15-06-19 19:02
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
变频器内部故障,送断路器时肯定发生弧光
15-06-19 19:09
3楼
编辑
引用
管理
wang4370
目前接触到的都不加接触器。
15-06-19 19:36
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器的进线处有一个开关就行了,断路器或是接触器,取其一即可。我一般是用接触器做开关,不用断路器。
我觉得没必要考虑变频器故障状态时的进线合闸或拉闸问题。变频器故障状态下,已经把装置锁死了(保护了),所以拉闸或合闸进线,都无所谓。
这仅是个人的观点和习惯,仅供参考。
15-06-19 19:50
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我接触的基本上都是安装的开关!
15-06-19 20:02
6楼
编辑
引用
管理
1920395409
我见过的和安装的都是用断路器啊。
15-06-19 21:15
7楼
编辑
引用
管理
471590275
接触器不用了,,变频器就好像接触器一样,
15-06-19 21:51
8楼
编辑
引用
管理
1989460116
暂未见变频电源装接触器的,我们大点的变频上电都拿木棍拔断路器上电。
15-06-20 03:10
9楼
编辑
引用
管理
1743880280
基本都是用断路器控制的。
15-06-20 06:14