登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:大功率设备送电该怎么做
点击:2167 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
前不久,一个朋友再送三相空开时发生放炮,造成面部烧伤。原因是设备接触器沾了,带负载启动(35KW),恰巧电机线内部短路,造成放炮。先不说接触器粘连,大家在送大型设备断路器时,是如何防止面部烧伤的啊?说来听听,我们也吸取一下经验。
15-06-19 18:13
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
不查找跳空开的原因,也不测一下,就合闸,很危险。带防护面罩,防护手套,侧身合闸。有电工上岗证的都应知道。
15-06-19 18:25
2楼
编辑
引用
管理
15075600731
1、合闸时不要面对开关,要侧过脸去。这是老电工都知道的常识。
2、要养成习惯,故障后合闸前先用万用表检测开关下端阻值,确认无误后再合闸。
15-06-19 18:25
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
三相空开不是还有外壳和灭弧装置吗?
15-06-19 18:26
4楼
编辑
引用
管理
wuyang750
我一般是送电前拿万用表打一下阻值
15-06-19 18:45
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
有拿脚送空开的吗???
15-06-19 18:52
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
简单的就是送电前先把负载端的开关全关掉
直接到负载的就测阻值
15-06-19 20:09
7楼
编辑
引用
管理
wang4370
最起码不要面对开关啊。
15-06-19 20:21
8楼
编辑
引用
管理
苏志业
我经常用脚踹
15-06-19 20:50
9楼
编辑
引用
管理
yangtao0206
先用万用表打一下,低了脚踹,高了用木棍。
15-06-19 21:03
上一页
下一页
工控新闻
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用