主题:【菱动】第一次私活,用的FX1N-40MR

点击:1478 回复:22

貌似我第一次接私活也是,FX2
15-06-19 08:15

引用 高雅的雅 在 2015/6/18 21:11:06 发言【内容省略】

就是
15-06-19 08:24

引用 hpqian 在 2015/6/19 8:24:23 发言【内容省略】

我曾经维修改造过一台:当时那台机器就是机电混装在一个柜子,电磁阀在柜内排气含有水分导致漏电起火......
记得当时维修收了25K大洋吧
15-06-19 09:47
第一次能做到这样很不错了
15-06-19 09:58
气动阀不应装在控制柜内
15-06-19 11:31
气源很干净,现场工作环境是洁净室
15-06-19 11:32
气源很干净,现场工作环境是洁净室
15-06-19 11:33

引用 deweg 在 2015/6/19 11:33:02 发言【内容省略】

气源再干净,它也会有水分,特别是梅雨天气或干燥机过滤器过滤效果降低的时候。
15-06-19 11:42
这台设备装机的时候,用的工艺氮气代替的压缩空气。相对来说干净很多
15-06-19 12:02

引用 deweg 在 2015/6/19 12:02:39 发言【内容省略】

气体在通过出口会产生膨胀,膨胀就会产生制冷效应,冷凝水???
15-06-19 14:05