主题:莫名其妙的干扰

点击:559 回复:6

我们车间线体的三个小电机(SPG三相90w)用台达变频器,其中一个马达,一通电就会引起静电报警器报警,员工佩带的报警器都是好的,求解啊啊啊啊!!!
15-06-15 21:35
楼主上图啊,没见过实物,也没有听说过能带的报警器。
15-06-15 22:15
直接问下台达的技术支持,看看他们是怎么处理的?
15-06-16 07:36
1、电机绝缘下降,更换电机;
2、变频器有轻微漏电,更换变频器;
3、修改变频器载波频率,看是否有改善;
15-06-16 11:02
可能接地不好了或者带减速机的电机内部有油了
如果是皮带也跟运送的物料有关
15-06-16 13:06
谢了哈 ,调了一下载波频率不是很理想,还是会误报警,决定换电机了,毕竟其他两个电机旁边的静电报警器都没事儿
15-06-16 21:13
用个笼子罩起来看看