登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器跳空开
点击:6840 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
243604901
我们公司两台台ABB ACS510变频器被水淹过(水淹时未通电)经过拆解清洗哄干处理,现在其中一台3KW的已经可以正常使用,但是另一台45KW的只要一通电就跳空开。
打开检查没发再现什么问题,没有打火放电痕迹。本人电工,没修过,也不会修,不知道从哪开始着手检查,如何检测整流单元与逆变单元的好坏?感觉故障就在主回路上。
求大侠指点一二
15-06-11 10:37
1楼
编辑
引用
管理
华星电仪
摇变频器绝缘 测整流有没有接地
15-06-11 11:07
2楼
编辑
引用
管理
haoren8881
大哥变频器能上摇表吗?好像是不能把。但是这个朋友回答的是测试的局部。要注意你测试的位置。
15-06-11 11:16
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
找一个图,可能是3个可控硅模块,测三相输入对+,-母线是否有短路。
15-06-11 11:17
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
不会是模块坏了吧?
15-06-11 12:05
5楼
编辑
引用
管理
243604901
把控制板上的整流触发插头拔掉就好了,说明整流模块只要一触发就跳开关。
15-06-11 17:41
6楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
拿去给专门维修变频器的维修吧,好歹也给维修人员留口饭吃!
15-06-11 18:27
7楼
编辑
引用
管理
471590275
是啊 ,,大家都要有口吃的啊
15-06-11 21:37
8楼
编辑
引用
管理
243604901
已经准备外委修理、我们不具备维修技术条件
15-06-11 23:57
9楼
编辑
引用
管理
453414193
应该是变频器的输入部分有短路或者其他问题。
15-06-12 11:44
上一页
下一页
工控新闻
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
更多新闻资讯