点击:754 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
joysos
由于现场电压不是很稳定,有时较低。导致变频器加速时跳闸,各位有什么办法能调节吗?
最后修改:
2015/6/11 9:20:19
15-06-11 09:10
1楼
编辑
引用
管理
跳虫01
延长加速时间可否
15-06-11 09:21
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
电压波动多少?跳闸报什么警?有没有通样的变频器也在运行?
15-06-11 11:12
3楼
编辑
引用
管理
1622080009
延长加速时间,或测试内部主电路电容容量是否下降
15-06-11 15:16
4楼
编辑
引用
管理
你好00000
加电抗器试试呢
15-06-15 08:39
5楼
编辑
引用
管理
1264812649
加装稳压电源,放大功率,比如4KW用11KW代替