主题:说说之前设备遇到的问题(5)

点击:605 回复:9

前几天改了一台同事2年前做的设备,要求增加一个电机前进到位感应器,同事也发邮件说明了更改方法,感应器的+24和0v分别和原点感应器的+24和0v短接,信号线接到plc的输入端即可。接完后对信号,发现感应器灯亮(常闭型)的,用金属片遮挡plc输入端却没信号!后来经过排查,万用表量,折腾了一下午,才发现原来接的电源不对,
plc和输入输出扩展模块用的是基恩士的电源供电,原点和限位感应器用的是眀纬的电源,后来把感应器接到基恩士的电源模块后,问题解决了
15-06-10 20:06
还可以用两路电,真有才
15-06-10 20:40
谢谢分享了,,好的经验一定要顶的 ,,
15-06-10 21:13
呵呵。接手人家改的东西是要仔细点的。
15-06-10 21:49
恩,关键设备还不简单,13个步进电机,对我这个菜鸟来说,难度大了点,而且是基恩士的plc,没接触过,说多了都是泪呀
15-06-10 21:58
把PLC的OV和开关电源的ov短接就可以。前提是电压一致哈。
15-06-10 22:31
我一般是输入输出分开供电滴,2个独立电源
15-06-11 08:42
嘿嘿,同样的错误也犯过
15-06-11 09:52
好经验学习了,谢谢!
15-06-11 11:30
接先前,可以先了解一下原有的(电源)情况;
不过,说归说,有时难免有疏忽。
15-06-11 14:57