主题:4台施耐德变频器ATV71 132KW 时不时的出现“电机短路”
点击:6921 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
hongzhan2013
4台施耐德变频器ATV71 132KW 时不时的出现“电机短路”,测量模块和电流互感器说硬件没问题,电机绝缘也没问题;自整定也没问题。求高手帮忙分析一下什么原因。
15-06-07 08:17
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
时不时的出现“电机短路”与电流有关,观察电流多少?母线电压。
15-06-07 08:47
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
把载波频率更改一下,估计会有较大改善甚至根除
15-06-07 08:56
3楼
编辑
引用
管理
hongzhan2013
正常运行电流都算大,而且很多时候是发生在停机后,下次要开机就发现起不来,到变频器哪里一看报“电机短路”
15-06-07 09:04
4楼
编辑
引用
管理
hongzhan2013
你说的载波频率是什么?我开关频率已经调了很低了。
15-06-07 09:07
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
电机电流可能偏大了,
15-06-07 12:24
6楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
你的负载是什么?重载负载启动?
15-06-07 21:22
7楼
编辑
引用
管理
hongzhan2013
皮带,算重载吧
15-06-08 07:02
8楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
会不会是电机质量不好?
15-06-08 07:52
9楼
编辑
引用
管理
你好00000
是不是重载启动呀
15-06-08 08:31