登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请求帮助
点击:560 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
我这有一台富士变频器 型号 PRN3.7G1S-4C 本设备因更换品种停了三天 再开时变频器RUN 运行指示灯会亮 面板不显示频率 电机不转 对调变频器故障随着走 本变频器用的接线端子 DX+ DX- SD 数据收发 RS-485通信端口 请老师帮忙分析一下原因 给与技术支持
15-06-06 11:37
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
你先试一下面板或端子给定是否正常?
15-06-06 12:21
2楼
编辑
引用
管理
2385059287
我这有一台富士变频器 型号 PRN3.7G1S-4C 本设备因更换品种停了三天 再开时变频器RUN 运行指示灯会亮 面板显示四横杠 电机不转 对调变频器故障随着走 本变频器用的接线端子 DX+ DX- SD 数据收发 RS-485通信端口 请老师帮忙分析一下原因 给与技术支持
15-06-06 13:33
3楼
编辑
引用
管理
2385059287
我这有一台富士变频器 型号 FRN3.7G1S-4C 本设备因更换品种停了三天 再开时变频器RUN 运行指示灯会亮 面板显示四横杠 电机不转 对调变频器故障随着走 本变频器用的接线端子 DX+ DX- SD 数据收发 RS-485通信端口 请老师帮忙分析一下原因 给与技术支持
15-06-06 13:54
4楼
编辑
引用
管理
yudal369
外部启动还是面板启动。要搞清楚,外部启动面板是启动是不运行的,
15-06-06 13:59
5楼
编辑
引用
管理
1989460116
用面板控制试一下,如果运行就是网络控制被人动过参数查下参数设置。
15-06-06 14:20
6楼
编辑
引用
管理
2385059287
谢谢各位老师的回复 我利用面板操作 面板显示- - - - 是什么故障代码
15-06-06 15:52
7楼
编辑
引用
管理
xiquan
看来你要外发维修了。
15-06-06 17:14
8楼
编辑
引用
管理
2385059287
谢谢各位老师的回复 我利用面板操作RUN指示灯会亮 面板显示- - - - 是什么故障代码
15-06-06 17:15