主题:施耐德ATV21报OCA
点击:1059 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
dengkai1100
施耐德ATV21报OCA,启动时报OCA,看说明书为起动时电枢过电流。请问大家是什么问题?
15-06-05 21:23
1楼
编辑
引用
管理
1989460116
拆开变频输出线,启动变频,如果不报警检查电机和电机线。
15-06-05 23:11
2楼
编辑
引用
管理
13612678501
可以先按二楼的方法试下,一般如果是变频器有问题,拆了线之后还是会跳的。变频器跳OCA过电流一般是驱动或者电流检测有问题的。再有什么问题可以扫我头像。
15-06-05 23:44
3楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
同意楼上的看法
15-06-06 08:40