主题:安全光栅通上电后 一直闪烁红灯。。。

点击:2723 回复:8

NPN型  也接了安全继电器再到PLC ...投光和受光现象一样。。。有用过的没有 。
15-06-02 22:42
如上图所示。。。
15-06-02 22:43
呵呵,没有图片,是不是两个光栅没对好,偏了
15-06-02 22:50
图太大 传不上来。。微调后 还是没用 对好了的
15-06-03 12:43
查查接线是否正确。
15-06-03 17:43
闪烁红灯是代表光栅有遮挡吧,要不就是没对好。
15-06-03 17:52
电脑系统有个画图软件,放小一点就可以了
15-06-03 19:22
没看看资料?
15-06-03 21:35
已找到问题。装配的把它给装倒了