光栅尺新换的,接近开关也是一起换的(但是型号无法和原型号对比),现在锯床干活,每次尺寸都不太一样,有时能与输入值差20mm,请问这是谁的问题?怎么处理?
最后修改:
2015/6/2 9:47:04
15-06-01 06:38
1楼
编辑
引用
管理
szhenlong
怀疑还是与光栅尺的调整有关。
15-06-01 07:39
2楼
编辑
引用
管理
13801509984
光栅尺的参数和程序内部可能对不上
15-06-01 08:06
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
可能是光栅尺的规格参数和原来的不一致引起的。
15-06-01 08:09
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
光栅尺有量程,有分辨率的的吧,代换型号和参数有差异的部件,需要重新调整设备以及相关参数或者程序的吧。
15-06-01 08:27
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
没有对新尺进行初始参数设置
15-06-01 14:57
6楼
编辑
引用
管理
lenyan13
2个尺子的型号说下,参考参考
15-06-01 17:00
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
fywsch
在 2015/6/1 8:09:37 发言
【内容省略】
和原來的一樣的,不一樣裝不上啊
15-06-01 18:45
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
新的是和原来的一样吗
15-06-02 08:20
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
知道一点
在 2015/6/1 14:57:40 发言
【内容省略】
ms只有一个总长,稍微差几毫米,可是最后干出来的工件能差20多毫米