主题:【话题】刚搞定的相序继电器(20150527)
点击:2189 回复:38
楼主
编辑
引用
管理
fywsch
带回一相序继电器。故障现象为:指示灯正常,但工作触点不接通。分析为可能输出小继电器不行了。结果拆开一看,原来是电路板铜条烧断了。头一回见这样子,一般多为继电器坏的多。
最后修改:
2015/5/28 10:16:41
15-05-26 09:40
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
是拿来带动马达之类的负载了吧,应该只能做控制电源的开关的。
15-05-26 09:44
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
不是,是电梯控制柜中。串接在安全回路里的。
15-05-26 09:50
3楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
引用
fywsch
在 2015/5/26 9:50:11 发言
【内容省略】
看样子是大电流的情况把它烧坏了
15-05-26 09:54
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
有可能的。具体怎么回事现在肯定不好查了。
15-05-26 09:56
5楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
现在的电梯都采用变频器控制,相序对于变频器是一点关系也没有。
尽管如此,现在用变频的电梯仍然采用相序保护,其实该保护没有任何作用,不知为何国标不作修改?
15-05-26 11:09
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
说的很有道理。
15-05-26 11:12
7楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
搞定了就好 谢谢分享啊
15-05-26 11:21
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
补上连线就好了?其它没故障?
15-05-26 16:39
9楼
编辑
引用
管理
fywsch
没有。可能是电流过大的原因,也可能是缺陷吧。
15-05-26 16:42